第三则,这应该是个笑话。


昨天,调试一套S120驱动,领导通知,生产部门已经把柜子装好了,而且通电一切正常,电机的电缆线和电源线都接好了,就等着调试,电机转起来看看情况如何。这是一个超速试验的项目,就是先试一下电机的深度弱磁,最高转速是否有问题。


我于是拿笔记本电脑连上了PN通讯线,开机,新建文件,然后在线,这一切都很顺利,因为是单机传动系统,所以S120系统配置就是CU;INF,VC;还有一个编码器的模块。这些单元我一般都是选择自动配置。所以STARTER在线以后,选择自动配置选项。于是,监控画面出现打叉提示,而且一堆的E文,我也看不懂。有点蒙了。啥情况呀?打开电气柜的柜门仔细一看CU的接线,哇靠,当场差点晕过去。CU上的所有DRIVE CLIQ接口,一颗线也没。配个屁呀。生产部的人员理由是,不知道DRIVE CLIQ是什么意思,所以图纸上的线不会接。唉...。


在S120,控制器CU和各个单元的通讯连接途径,就是通过DRIVE CLIQ电缆的通讯途径。没有DRIVE CLIQ电缆,等于CU与各个单元没有链接。


我们工作时,很习惯惯性思维,就是自认为不应该有问题的事,往往会忽略。这样就会出现一些低级问题。笑柄。