回北侠:
这个设备是德国购买的,当时对方没有提出这样的要求,只是配置一柜一空调。当时开始使用的第一年还能够勉强使用,第二年就出现空调因过载而报警,考虑到现场的实际情况,才建隔热防火房的。
拆除控制柜柜门,也是不得已而为之。威图控制柜下侧有导线和电缆,如果新安装,可以考虑在下侧安装风道,那样就不需要拆控制柜柜门了。目前,原空调我仅仅是让它起循环风作用,主要是靠外置空调降温。
水冷当然不考虑的,我司有大量的冷干机,因为安装在风冷无法降温的高温区域,只能用水冷,但是,水冷正如你说的那样水垢问题非常特出,曾经试过用水垢清洗剂,但效果不理想。只能定期清洗,工作量非常大,因为公司设备大多运行后是无法停机的,所以,只能一用一备方式处理。
另外,说到冷却器,我司还有大量的40平方以上的管式换热器和板式换热器,同样是水垢问题,每半年需要清洗一次,工作量也非常大。
给设备配件冷却、降温看似小问题,真正操作起来工作量不容小视,且没有一劳永逸的方法。
我近段时间也是在搞热交换器,板式的我不敢用了,对水要求高啊,堵塞后很难通开,目前都是改成管式的,并且是加大容量,管式的堵塞了,可以使用手电钻钻通。