恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-07 13:04:54
13楼
我们的虽然不是S120但是大同小异!
两台AFE在新安装时进行同步调试,调试好以后他们之间会测量母线电压,根据同步数据进行控制母线电压的稳定,如果两台AFE不同步,存在电压偏差,如果偏差过大会出现环流现象,会导致效率降低。
我们的调试步骤是,两台AFE连接到DC BUS 上,只启动其中一台AFE,然后去看没有启动的那台AFE测量到的母线电压值例如720V,,启动的那台例如725V然后把启动的那台AFE的电压值调整720V,然后让两台AFE同时启动,再分别查看两台AFE的电压测量值是否偏差很小,我们一般偏差小于5V例如718-722视为正常。
按照我个人的理解,就是让两台AFE共同维护母线电压的水平,不能过高也不能太低,并且两台AFE之间的电压要平衡。好像也不需要特别去做什么工作,主要是担心电压测量回路有测量偏差,上面的调试步骤就是来解决测量偏差等方面的问题的。
备注:我们这个装置是他们之间没有任何通讯连接的。只有一个故障连锁。也就是说他们的控制依据来自DC BUS的电压水平值。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主