回复:S120爆炸了....

ansaldo888

  • 帖子

    1882
  • 精华

    9
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-07 13:40:14

16楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-09-07 12:40:10的发言 >14楼

那可不一定!

参数设计不合理不会直接炸,但是会间接导致炸机。


例如散热风扇是一直工作?还是使用温度控制工作?还是有输出才会工作?

电机参数设计的是否合理?IGBT开关频率设置的是否合理?

加减速时间设置的是否合理?,电网电压与你参数设置的电压是否匹配?是否有存在大马拉小车的情况?



以下是引用ansaldo888在2018-09-07 10:00:57的发言 >11楼:参数设计再不合理也...

引用11楼详细内容:

参数设计再不合理也不会炸机......

以下是引用威师爷在2018-09-05 21:46:01的发言 >5楼:也可能是参数设置不...

引用5楼详细内容:

也可能是参数设置不当。我认为40度的环境温度应该不是问题,最起码炸之前也应该会先出现温度超限报警。

我认为您说这些错误只能是报警或者故障,但是不会炸机