曾经很早之前,和朋友喝酒聊天,聊到这么一件“怪”事。
说有一个变频器功率、品牌(忘了),经常性的出现炸机,因为在保内,可以更换,但更换后使用一段时间后仍然炸机。
于是,供应商要求出具工作环境数据。大概是提供一些工作电压(尤其是晚间的电网电压)、工作环境温度、负载工作情况等。
这个情况如同写小说一样,当然上面的可能原因不会在其中的,于是,这样来来回回炸了若干次,更换变频器就能够“解决”一段时间,但没有从根本上解决问题。
于是,惊动了变频器生产商到现场检查,还是未果(自己的问题可能很容易被或视)。不知道通过什么渠道,有一个研究所的电气工程师对此问题非常感兴趣了,让它拿一些变频器样本到研究所,通过他们的检测后再返回给那家客户使用。还真的奇怪了,通过研究所“检测”出来的变频器没有再次炸机了。
我那个朋友出于好奇(刨根到底类型的那种人群),有机会上那去问了,那个电气工程师给他说,其实,他也没有什么“处理”,只是在该变频器的主汇流排上缠上电工胶布。
天呐,炸机的原因原来如此。大家知道变频器内部分布着若干条铜汇流排及接线柱,稍不留意就会造成安全间距问题,这个故事告诉我遇事,有时候需要逆向思维一下。
再来说说曾经处理过一起MM440,15KW变频器的事情,我司有一设备,主轴由MM440 15KW变频器驱动变频电机,使用一段时间后经常性过电流报警,还是按老方法,电源、负载的检测的必须的,再回到本机,打开本机,内部3块大印刷板,其中,输入、输出为6个螺栓,周边虽然开了防放电槽,但是,由于使用环境(油污污染)影响,已经是黑色的了。在检查没有明显的短路(万用表检查整流、逆变模块及电解电容器后),用工业酒精清洗这些被污染的区域,再用热风枪吹扫吹干,按原样回装。上电测试报警消失,主轴电机运行正常,该设备可以正常使用几年没有问题,这样处理过几次。这个设备已经被停用了,但处理过程一直记忆在我有限的脑子里,也借此机会与大家共享。