 CU320-2DP控制单元参数跟PM功率单元的参数是分开的,BOP左上角的01是CU的参数,02才是功率模块的参数,按住FN以及上升键,直到01闪烁,然后再按上升键,让闪烁变成02按p确认,这样再进入参数就是PM的参数了,,

 

当然你也可以使用STARTER,,里面也是分开的,