以下是引用kdrjl在2018-09-07 22:52:38的发言 >20楼

如果真的用BLM和SLM混并,那个BLM还用买吗?自己做不也可以吗?不就是二极管的整流桥嘛。

以下是引用老兵在2018-09-07 18:22:29的发言 >:常规的BLM与BL...

引用详细内容:

常规的BLM与BLM,或者SLM与SLM,或者ALM与ALM,并联,没有问题。


我想的是BLM与SLM是否可行,有什么注意事项。

BLM,装机装柜型,规格为GD的为二极管整流,其它的为可控硅整流。

不过,我们确实可以不管三七二十一,全部来个二极管整流哈,只是甲方不反对

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:说得对。按西门子传动术语来描述,这就叫:专家应用嘛。嘻嘻。kdrjl