23楼

展开查看
以下是引用梦天空在2018-09-08 08:18:05的发言 >21楼

我看到过很多大型的整流,都是自己做的,+西门子的逆变,自己做的纯整流的或者整流带回馈的都有,用着很好基本上无故障。比西门子的整流单元价要低很多,故障率也低很多。

但是混联和厂家交流过说能用,但都未用过,西门子也是这样说

以下是引用kdrjl在2018-09-07 16:55:45的发言 >16楼:兵版不会是想做一个...

引用16楼详细内容:

兵版不会是想做一个这样的并联电源吧?会不会炸?这么用的成功案例有多少?真的要搞清楚呦。

自已做的就是过载能力人为放大,然后结构也相对大一点,所以,可靠性会高。

只是,不知甲方认可度如何。如果认可,确实可以自己做。


不过,SLM类型的,由于是IGBT回馈,还是有难度的。IGBT的驱动板的EMC没有经验做不了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心