回复:说说您的S120整流单元的并联经验

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-08 17:15:55

25楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-09-08 08:59:09的发言 >

BLM,装机装柜型,规格为GD的为二极管整流,其它的为可控硅整流。

不过,我们确实可以不管三七二十一,全部来个二极管整流哈,只是甲方不反对

BLM和SLM的混并,确实可以做。前提条件,要知道SLM的主电路硬件结构,当混并以后,不可能是直接就ok的。很有可能导致电源的谐波电流很大,甚至影响周边其他电子设备。大功率的混并,我没有使用过,但小功率的我有体会。


比如,MM440需要电网反馈没有配套的相应产品,我就采用国产的电网反馈与MM440的直流母线并联。这就相当于目前的SLM与BLM混并。因为我用的国产回馈单元是仅有回馈功能,没整流能力,而MM440的输入,就是二极管整流。那么国产的回馈单元,主电路每一个IGBT元件都要反并联一个续流二极管(快速恢复二极管),他们的输入是同一个电网,输出是共直流母线。这不就是现在所讨论的SLM与BLM的混并结构吗?


同理,我们用6SE70变频器(不是逆变器呦),小功率的都是可控硅的整流,想用回馈功能,6SE70的整流-回馈都是可控硅组成的,电网一掉电,快熔就炸了(回馈运行时),用户后来不接受这样的产品。只好改成国产的IGBT回馈单元,一开始的使用,与MM440是一样的,就是直接直流母线与电网的输入输出并联。上电没问题,只要一回馈,立马炸。后来把6SE70不用带整流的,直接逆变器,然后自己做一个二极管整流(带预充电功能),就和MM440的用法一样了。能用。


不过,那个干扰周边电子设备的严重性,就别提了,谁调试,谁陷坑里出不来。后来还是通过回馈单元的制造商厂家自己,把问题解决了。因为,他们也想把自己的回馈单元用在这个领域。现在只能说基本可用。注意现场的安装布线和EMC规则。


上述这种应用,与现在的SIMANICS的PM250或SLM+电机模块的系统相比,还是差远了。并联系统最大的问题当两个电源输出直接并在一起,如果存在差值,那就是短路呀(尽管这种短路电流会很小,比如说10A以内,一般会有几个安培的短路电流)。直接并联实践证明是有问题的,需要做工作。


所以,并联应用尽量慎重考虑呦。当然,手里有了金刚钻,就能揽来瓷器活哈。

我是你的朋友

精华帖版主置评:经验之谈,谢谢-北