一旦报文选定,PLC与驱动双方的数据交换格式就确定下来了。PLC侧的PIO映像地址也确定下来了。
运行中、不重新配置是改不了的。
你可以不用这些F284/285,完全可以自己写。像报文1 2/2PZD 都可以用MOVE指令。反正每次扫描周期只更改一次映像区。
只要扫描周期短(10毫秒之内),就没啥问题。
用了TO工艺指令实现了功能要求,但又出现了一个头疼的问题,带了两台V90PN,电机都是带绝对值编码器。通过工艺对象的方式所使用的V90控制模式是速度模式,是没有激活位置控制器的,所以驱动端的绝对值编码器校准是不起作用的。如果想给绝对值编码器进行校准,那么需要在PLC侧去执行,这里要用到的就是MC_HOME块,MODE管脚选7,此时编码器位置偏移量是存在CPU里的。
回零后断电,一台能记住位置,另一台却出现偏差,比如偏移量是-5000,断电前位置是200,上电后它显示的位置却是-5200,它怎么会计算反了呢?