发布于 2018-09-09 21:54:16

8楼

展开查看
以下是引用yming在2018-09-09 17:18:15的发言 >7楼

不过版本1.0的好像是不能升级的吧?

我也有V1.0的,没有升级过。


4.0的是可以通过 Web 界面升级的。不需要卡。

4.0的可以通过博图V13及以上版本的软件升级固件,同事也支持Web升级固件,但是1.0的只能用存储卡来升级到V2.2版本。不能升级到更高版本,也可以将v2.2版本的降级到V1.0版本,V1.0到V2.2升降机我在官方资料上看到了。我手上一张大类是与相机卡的卡套,里面可以插一张手机用的SD卡。这个卡套跟相机能出卡一样大小,我在到网上去找一下只有24M大的内存卡再去试试看。下面是官方关于V1.0版本和V2.2版本之间升级的介绍。

注意:
S7-1200 CPU 固件版本在 V2.2 以下(包括V2.2),,可以降级(最低V1.0)或升级(最高V2.2)。
S7-1200 CPU 固件版本在 V3.0 不可以降级至V2.2(或更低版本),同样V2.2的固件版本不能升级至V3.0