7楼
最近也调试一套称重设备,进液氮纯滞后系统,液氮前端压力变化大,PID调节效果也不好,经常失控。分享一点经验,确定好控制周期,是1秒还是半分钟,也就是合适的PID计算输出刷新周期。纯滞后系统,我当时把算法的积分去掉,滞后系统积分影响很大,微分测试了几次也去掉了。保留了P值,P值与偏差作了是线性比例变化,当偏差过大P值还主动放大。接着根据经验规律,增加一个模糊匹配值,比如按时间周期,如果偏差5度,每3分钟,执行一次输出恒定值,依次累加和减小,代替积分作用。经测试控制曲线客户挺满意的。附一张曲线图