各位大神,这边来集合下帮我看下!
隔壁部门要装测头,我也凑个热闹,跟着学习学习。
根据咱们论坛里资料和我搜索的一些文档,还有我看过的接法。下面我分开说,分开问!
1、接线
雷尼绍那个销售告诉我有六根线需要接,我猜是两根线接NCU上的快速接口X121,这个是测头状态。
两根线是雷尼绍24V电源,还有两根就是打开关闭测头的,接PLC的。
我说下我看过的一个接法,24V-0V分别接测头的5和8,到X121端口是:测头8接X121的10(8-10),测头2接X121的9(2-9)。最后,PLC上输出 Q65.0控制K10来启动关闭测头,K10的输出一个24V给测头的端子4。
由上面例子我可以这样接,机床找个24V和0V,装一个小继电器。+24V接测头的5,继电器的输入;0V接测头的8,X121的10;继电器输出接测头的4;测头2接X121的9,另外在PLC找个空的输出接继电器线圈。
问题一:我上面接的对不?特别是X121端口,我查X121的接口查的糊里糊涂。
2、用M指令启动关闭测头
比如我想用M66和M67来启动和关闭,也假如Q65.0是空的。我查了简明手册,M66是DB21.DBX202.2,M67是DB21.DBX202.3
那PLC就是
A DB21.DBX202.2
S Q65.0
A DB21.DBX202.3
R Q65.0
问题二:PLC我接触的少,这样对不?
3、雷尼绍说他的接收器是15M有效,为了好安装,建议就安装电器柜上面,15米距离倒是够,而且信号是无线电传输,应该没问题我认为。
我就先抛这块砖了,大家给我看看!