注意,请注意,不要理解为常用的DB数据块,一般常用的DB数据块是可以通过设置,带断电保持功能的,但你使用的高速计数器背景数据块是不支持断电保持的。

想要带断电保持功能,还需要调用OB100,将高速计数器的当前值重新写入。

方法:将高速计数器的当前值,一直传送给一个通过设置带断电保持型DB数据块中,然后调用OB100,重新将DB块数据写到高速计数器的当前值中。

你确认正常带断电保持的那个cpu,是否调用了OB100。