回复:请教S7-1200有无数据广播功能?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-10 17:38:41

12楼

展开查看
以下是引用thomas_top在2018-09-10 08:57:18的发言 >8楼

兄弟有没有案例参考下呢?

A,B 各用14个S7固定连接14个站,S7 1200不是只有8个固定的S7连接吗?6个动态的怎么使用?

简单的话当然是S7通讯啦。配置一下就可以啦。 又不用写程序。 这个在哪配置?智能IO里吗?

上位机采用KEPWARE或S7A之类的软件。


以下是引用yming在2018-09-10 00:18:55的发言 >7楼:简单的话当然是S7通...

引用7楼详细内容:

简单的话当然是S7通讯啦。配置一下就可以啦。 又不用写程序。

A,B 各用14个S7固定连接14个站。与上位机用开放式连接。

下面每站用2个 S7 连接分别连接 A、B, 剩下的 任选 S7 或 开放式连接 上位机。


 

以下是引用thomas_top在2018-09-09 20:35:17的发言 >2楼:谢谢回复!如果14个...

引用2楼详细内容:

谢谢回复!

如果14个站与A、B站采用TCP开放式连接,当TSEND_C建立连接时占用“8个开放式固定连接”,若TSEND_C断开连接是不是就不占用“8个开放式固定连接”呢?

这样是否A、B站就可以采用轮换的方式与14个站通讯呢?

 

这些需要什么案例?

1200不管是哪个型号,都有1024字节的IO映像区(本体用、扩展用、IO设备用)。

看你怎么用了。

要知道:当1200作为一台 IO控制器的智能IO设备时,它还可以作为是别的PLC的IO控制器!AB也可以(AB之间交换数据,访问哪个都能获得AB全数据。)

因为你的数据约100Byte 而更新周期2秒较长。

这样你就可以分层,将数据整体传递下去。


如果14台都想访问 AB,那么AB没有那么多的映像区(算上本体、扩展,总共1024BYTE),那只能拆成8-10字节,分多次传输。主要在于数据传输数据的技巧。就有数据一致性的问题。