以下是引用猎隼在2018-09-10 11:16:19的发言 >

顺便问一下,有没有什么别的方法可以直接读取出PLC系统当前的日期及时间,我想存储在普通的数据块中,而且要对其进行一些比如复制和移动的操作,所以我才需要知道存储完事日期及时间单元的长度。

你就直接在数据块中定义DTL。

其实,1200的性能关系。读到的也不太准确。

真正的需要NTP网络服务器,可它又不支持域名。