回复:主题:s7200 PID 功能使用不理想

H.L

  • 帖子

    1766
  • 精华

    9
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-07-25 09:14:01

0楼

我用的是3.2和SP1的,就在手册的6-90页,用时只要将输入输出转换在0.0-1.0之间,开始的调节效果肯定不理想,经过合理改变P和I值就可以.
300中的功能块FB58我没有用过,模拟量转换的FB我用过,不能自己整定,是不是FB58也不能,有时间我看看,200中的功能块原程序我看到过,我想根据他的思路编一个也完全可以