以下是引用锋芒不再在2018-09-12 10:54:21的发言 >1楼

应该不可能吧,这个型号是最新的,我也在用,没有问题啊!不是PLC的那种通信方式,还是与HMI都没有问题。你看一下驱动安装方法,软件可以自动更新的。

锋大侠

     你在连接好通讯线后,适配器上 Activity\Fault\USB 5V这三个灯亮吗?还是只有USB 5V的灯亮起;

     我连接上后,一个都不亮,驱动安装了,提示安装成功,但是找不到PC Adapter USB Auto,在interface Parameter...表中,还是原来的那些驱动,未安装上,根本无法建立通讯。

,,