我很早之前作过一个系统,伺服用的是三菱,只能走脉冲了。整机共有六轴,没有办法,我用了两块1214,两块PLC走put/get S7通讯,最初用的1块1米的线+几毛的头,坑呀,双机交互数据速度太慢,具体读不清了,大概200ms~1s之间,死活调不成同步哦,最后换了原装PN线+原装插头,问题解决。
提示一点:大家手上有1200或者1500系统的,可以在诊断界面看到PN总线中两个互连站点的PN线长度,大家试着看一下用原装线与普通线这个米数的差别。