以下是引用芳季在2018-09-13 12:36:51的发言 >44楼

也不要把追剪看得那么神圣。可以接受千分之二的误差,而且速度很慢。每秒333毫米。

请问,Idevice要什么硬件?

以下是引用quiet在2018-09-13 10:48:25的发言 >:客户要说全西门子配...

引用详细内容:

客户要说全西门子配置,可以的,两个1214,各用PTO驱动4个脉冲型的V90. 两个1214之间用I DEVICE 链接,实时性很好 .

现在的配置要是PN的V90换不了的话,就多加一个1214,关键是就算加了一个1214 追剪那个工艺要求也有难度啊。

线速度20米,千分之二的精度,很高了,用什么东西做的,就光200smart吗

I DEVICE 通俗点在这里就是一个1214做PN的主站,一个1214作从站,两个plc之间通讯速度很快的,我主站读写从站各200个字节的数据,所需要的时间大概是2,3个plc的扫描周期。可以认为与本地的扩展I/O模块差不多。