恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-13 16:03:35
7楼
你这个电阻大太多了,不同功率选多大阻值的电阻,变频器手册上是有说明的,一般允许的浮动范围是±5-10%。电阻太大影响变频器的减速性能的。
目前感觉是电阻选型不匹配导致的。
在当前负载重量下,你可以考虑把速度降低运行试试,比如设定30hz下坠,你尝试改为20,15甚至10试试是否就可以稳定运行到位了,如果这样可以,基本可以确定是电阻选的不合适导致的。
另外g120一般设定转速习惯是转的,你习惯说频率?
1351 1475 只是涉及到电机启动时的释放力矩,如果存在启动下坠的问题,改动这个有效,如果是启动运行一段时间后出现下坠,改它们是没有太大效果的。
另外你可以trace一下相关参数,比如电流、转矩,或者直流母线电压,看曲线也大概能判断出原因。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主