以下是引用JZS2359在2018-09-12 21:42:32的发言 >2楼

        后来看了视频中心的PID介绍,知道PID 的工艺背景数据块都是优化的块访问的,没有绝对地址,只能找个有绝对地址的中间数据块用MOVE过渡了。触摸屏上修改间接地址了,直接修改不了工艺背景数据块。

如果是KTP或者TP触摸屏上也是可以直接读写这个背景数据块的地址的,其它厂家的可能不行