恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-14 10:53:59
11楼
判断是否是因为制动电阻设置或者选型的问题,我个人经验是:
下降超速,刚启动时,正常,加速到一定阶段后,开始快速下降直至报警电机超速停机,这种原因可能是因为没有制动电阻或者制动电阻选的有问题导致。如果是上升过程中忽然失速下降,则不是制动电阻的问题。
现在可以确认的问题,你这个制动电阻阻值不合适,功率多少?未知。
p219参数,0.5可能是偏小的,但是这个也需要根据你的电阻填写,前提电阻选型合适。
还有就是p1531参数设定的是多少?
再问一遍:失速下降,是在设备下降时吧?或者说是否是在电机发电状态?是刚启动还是速度加到一定数值开始下坠?
另外,尽快试试相同重量,是不是速度低的一定程度就不会有下坠的情况了?
电阻阻值猪头记错了,查看了确实是140欧500W,因为以前是用AB变频器也是500W的没有问题,现在想改用G120C的变频器,感觉电阻应该不会有问题,至于实际有没效果这个我不确定
然后是负载正常下翻到达设定速度运行至45度角的时候才出现失速的,负载重量运动过程中大体呈现抛物线,应该45度那个位置是负载最大的时候
报警复位之后出现的是第二个问题了,抱闸开一秒关一秒一直持续下翻到0度
请填写推广理由:
分享
只看
楼主