回复:求助:6ra70的参数如k0166(转速)相对应6RA80的是什么?还有故障信号如K106对应6RA80的又是什么?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-14 13:57:37

1楼

 DCM是直接用r参数代替了K参数。

DC MASTER的K166,在DCM中是R52166

DC MASTER的K106是转矩方向,在DCM中是R52106


我想你说的故障信号是B106,,在DCM中这个位与R02139.03最匹配。


找这些对应,最好是能看懂功能框图,在功能框图中可以快速定位这些信息。

比如,你想找K166在DCM中对应什么,那就去DCM中找实际值处理或者速度闭环的功能框图。

如果想找K106,那就去找转矩闭环框图中找。


找B106,就去状态字(或者故障字,这个是DCM比DC MASTER多出来的框图)框图中找。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心