回复:1500通过105报文来限制V90PN的转矩?

yucccc

  • 帖子

    139
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2011-08-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-16 01:25:03

2楼

调用torquelimit功能块,这个功能块的limit管脚为给定的限值,当给定为0.9时,在伺服器观察pzd5的值为0666h,给定为0.5时,pzd5为2000h。使用工艺对象组态成一个速度轴,但是就是限制不住转矩,给定一个百分之二十的转矩值,观察电机的实际转矩不止百分之二十,不知道是什么原因