@名为花生之小白 不要在评论里回复内容,这样不便于交流,而且对你的论坛积分,西币都是受损失的哈。
如果AB可以,西门子的也应该行。这点毋庸置疑。
问题的关键就在于电流,你应该监控r27在举升重物到45度仰角的显示值(最重的那个玻璃物件),看看达到了多少?是否达到了P640的值?如果是,那就说明电机真的过载了。你需要把P0640的值再加大。当然,这对于电机和变频器都是比较危险的。就是驱动的能力比负载小了。AB当时行,也是在过载使用。假如变频器的功率也是4kW的话。