回复:SIMATIC wincc PRO V14 SP1 组态量表控件不显示

手机用户201711110682D8

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-16 22:40:12

2楼

我也遇到该问题,不过我觉得可能和过程变量的关联有关。

现象:我的wincc界面设计里有个量表,为了方便,我将量表的过程变量做了指针化设置,意思通过该指针在不同的index值(关联到下拉文本条中)下指向不同的DB块中的parameter,仿真上看功能都ok,下载下去运行时量表就不显示了!切换个画面再回到主画面,量表又出现了!点开下拉条,下拉条遮盖了量表上半部分,松开下拉条后,量表给我来了个“上半身失踪”!!!切换画面后,量表又恢复了。。。。

问题排除:(1)为了确认指针和数据上的传递是否有问题,我特地将index变量和过程变量另外关联到I/O域内,看数值变化,结果正常显示数值。

(2)多次尝试删除、添加、下载组件后,问题未得到解决,个人考虑是不是因为指针不占存储空间(过程变量可能在某个瞬间没有指向任何存储空间,导致过程变量失联,最终导致上述情况),所以尝试直接将DB里的参数作为量表的过程变量,结果这个量表就贱贱地出现了。。。。。。也不会出现上半身失踪的情况。。。。。。

虽然我有Plan B去实现同样的功能,但我还是想找到该问题的根本原因!