恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-17 09:21:04
51楼
高线轧机用交流调速系统, 现在回馈柜可控硅经常烧坏。打算改造成能耗制动, 请问如何将装置的回馈功能屏蔽掉。 我现在改P076 = 001, 提示F10回馈桥中断相
楼主烧回馈是不是因为断电啊,如果是逆变颠覆,那就是6se70的特性,不过楼主找到解决办法了吗,如果真的能把回馈给封了,那再好不过,我们的有好多设备也是烧回馈,都是逆变颠覆导致的,若是把回馈给封了外接制动单元,不仅可以减少故障率,还能节省成本,主要是有些地方经常断电,你防不胜防
精华帖版主置评:很好的发言,回馈单元失控,这个可能性发生以后,束手无策,只能看快熔的能力了。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看