恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-17 10:11:32
32楼
@名为花生之小白 不要在评论里回复内容,这样不便于交流,而且对你的论坛积分,西币都是受损失的哈。
如果AB可以,西门子的也应该行。这点毋庸置疑。
问题的关键就在于电流,你应该监控r27在举升重物到45度仰角的显示值(最重的那个玻璃物件),看看达到了多少?是否达到了P640的值?如果是,那就说明电机真的过载了。你需要把P0640的值再加大。当然,这对于电机和变频器都是比较危险的。就是驱动的能力比负载小了。AB当时行,也是在过载使用。假如变频器的功率也是4kW的话。
哦,好的,问题能解决其实积分都不是那么重要的呢!只要您们这些师傅能收到我的回复都可以的,谢谢
用电脑监控我还没开始,后面我监控之后再上图;
其实是这样的,翻上来是从0度到90度,这几乎大部分都是空载的,然后问题是出在从90度吸到负载后下翻到0度,这时候45度左右会出现超速报警,转速最大我设定是1800转,45度电流值反而很小,也就3到5A左右,反而是到10度左右慢速了电流才开始超6A;我在想应该也是失速超过1800转才报7901的 ,之前调试的时候就是这情况,我看着它往下掉到3000转就报警了,吓了我一跳,为什么抛物线形负载到达最大,电流反而小于其他位置,如果说电流小,是不是就意味着力矩也小了?
下面附AB 4KW变频器简介
请填写推广理由:
分享
只看
楼主