以下是引用子烟在2018-09-17 15:47:52的发言 >8楼

版主:当然,主轴自动旋转启动是通过M03 S指令给的,手动的给定值是通过电位器给的,自动是通过MCPA给定的,这两种单独控制时都对,就是在主轴在自动运行时程序暂停转手动时MCPA上的模MCPA给定的,这两种单独控制时都对,就是在主轴在自动运行时程序暂停转手动时MCPA上的模拟量给定为0,但是此时的43200还是S指令的值。

以下是引用菲戈在2018-09-15 10:27:27的发言 >7楼:自动模式启动主轴是...

引用7楼详细内容:

自动模式启动主轴是通过M03,手动启动主轴是通过DB接口信号,你不启动主轴是不会有模拟量输出的。

模拟主轴的正确控制方式,变频器的启动信号和频率给定信号都得用模拟主轴的接口(802DSL在MCPA)

以下是引用子烟在2018-09-13 10:28:32的发言 >6楼:自动时,S指令值给...

引用6楼详细内容:

自动时,S指令值给了43200,自动暂停切换到手动,43200里的值还没有变,变频器给主轴正转的信号也在,唯一不对的是模拟量给定电压没有。

因为主轴停止了所以模拟量输出为0啊,你可以看HMI上主轴是否在运行哪个图标有没有。只有顺时针或者逆时针的图标有了,才说明主轴在转动,才会有模拟量。你到底手动模式有没有写启动挺停止的PLC程序,好像接口信号是DB380X.DBX5006.2