回复:关于G120C应用中固定频率时失速,超速报警如何去调整!!!!

名为花生之小白

  • 帖子

    89
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2018-09-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-18 09:15:46

41楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-09-17 17:56:29的发言 >35楼

哦,因为我不太知道你的翻转机的工艺过程,仅仅是看你的帖子介绍,那么你还是应该观察电流和功率实际值在问题点的时候状态。(r27和r32),如果出问题时r32是在0或幅值,那说明系统运行状态有变。变成发电状态?先检测状态吧?再说如何分析。

以下是引用名为花生之小白在2018-09-17 10:11:32的发言 >:哦,好的,问题能解...

引用详细内容:

哦,好的,问题能解决其实积分都不是那么重要的呢!只要您们这些师傅能收到我的回复都可以的,谢谢

用电脑监控我还没开始,后面我监控之后再上图;

其实是这样的,翻上来是从0度到90度,这几乎大部分都是空载的,然后问题是出在从90度吸到负载后下翻到0度,这时候45度左右会出现超速报警,转速最大我设定是1800转,45度电流值反而很小,也就3到5A左右,反而是到10度左右慢速了电流才开始超6A;我在想应该也是失速超过1800转才报7901的 ,之前调试的时候就是这情况,我看着它往下掉到3000转就报警了,吓了我一跳,为什么抛物线形负载到达最大,电流反而小于其他位置,如果说电流小,是不是就意味着力矩也小了?

下面附AB 4KW变频器简介




哦哦,好的,不过目前还不会用traces呢

评论