PM给负载供电,PS给模块供电。
PM你就认为它是一个普通的24V电源,可以用SITOP或其他电源替代
PS通过背板给模块供电,CPU和IM也可以给背板供电。
对应模块来说,PS/CPU/IM是电源,模块消耗的电流不能超过供给
对于外部供电来说,IM/CPU/PS是负载。IM/CPU需要24VDC供电,PS有24VDC也有230VAC供电的型号
选型软件有点傻,你加了PM,但它没把PM当作负载电源来用