回复:6SE70整流单元如何禁用回馈

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36989
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-19 16:23:07

53楼

逆变器烧,可能的原因,无外乎就是逆变工作状态下,电网电压有下降(不是完全没电,是跌落),或者是触发环节(同步电源相位有错乱,干扰导致)。


另外,现在的晶闸管可逆系统都是无环流的,如果逆变单元工作,整流单元没有封锁死,形成环流,那逆变器也可能烧的。


总之,原因很多,但,毕竟是后出现的问题,所以一定要查。另外,我记得直流传动装置有自检功率单元的参数化功能,上电以后,自检一下,先排除装置内部的触发环节问题,然后再查外部电网问题,是否有波动,波动有多大?把问题搞清楚,对分析故障有帮助的。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。