以下是引用kdrjl在2018-09-19 16:23:07的发言 >53楼

逆变器烧,可能的原因,无外乎就是逆变工作状态下,电网电压有下降(不是完全没电,是跌落),或者是触发环节(同步电源相位有错乱,干扰导致)。


另外,现在的晶闸管可逆系统都是无环流的,如果逆变单元工作,整流单元没有封锁死,形成环流,那逆变器也可能烧的。


总之,原因很多,但,毕竟是后出现的问题,所以一定要查。另外,我记得直流传动装置有自检功率单元的参数化功能,上电以后,自检一下,先排除装置内部的触发环节问题,然后再查外部电网问题,是否有波动,波动有多大?把问题搞清楚,对分析故障有帮助的。