回复:关于G120C应用中固定频率时失速,超速报警如何去调整!!!!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36785
  • 精华

    452
  • 被关注

    1459

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-20 10:53:18

67楼

展开查看
以下是引用名为花生之小白在2018-09-20 09:43:34的发言 >65楼

下图是监控400KG左右的负载从90度到0度的曲线图,大概45度应该就是第5秒的时候力矩显示应该是0牛的,那个时候是会容易产生失速的吗,这个重量的时候也是运行正常的




以下是引用kdrjl在2018-09-19 16:46:25的发言 >60楼:@Haohaobb “想起...

引用60楼详细内容:

@Haohaobb “想起来了,他哟;用的是startdrive,不是starter”

--

这两个软件是一样的。都应该是可以的。还是软件没装好。

我的发言一直在强调,监控r27和r32为什么没有r32呢?多么关键的参数呀。功率实际值!功率实际值的极性,代表着电机的运行状态!


你的问题其实应该比较明朗了,就是从90度到0度的过程,45度为分界点,前半段是一个状态,后半段是另外的状态。因为,转速的运行方向没变,而扭矩的极性在45度时变号了。就说明问题。


第一,制动回路过载了?失速?第二,制动回路设置没有放开?失速?总之小负荷没问题,大负荷吸收能力不行?

我是你的朋友
评论