以下是引用2016JR在2018-09-20 12:04:02的发言 >

        之前我也碰见过一次,因为连接变频器的DP插头时好时坏,造成PLC停机,设备开不起来,但是休息一会或者关电重启又好了。监控硬件组态,有几个从站偶尔通讯中断,也是查了很长时间找不到毛病,最后也是看到变频器的DP接头太脏了,更换后就蒙对了。

仅仅是个人观点:相对说在通讯故障率层面讲,dp插头的故障率算是高的。

原因有安装的质量问题,没有根据要求连接dp电缆,因外力原因造成故障的也不在少数。

刚刚前一段时间,我司有一台设备无法启动液压站。我过去看,cpu有报警(没有带电脑监控,仅仅是看cpu故障指示灯),按启动液压站按钮没有反应。

于是打开移动的操作箱(类似于数控机床上的那种),发现该操作箱由于一味的往一个方向转动,把支架中的dp电缆及控制电缆“绞”起来,进而拉动到IM153接口模块,硬生生的把接口模块从导轨上拉扯下来。

重新更换被拉坏的接口模块,按原地址设置好从站dp地址,连接电源后重新启动系统正常,并强调把这个移动的操作箱做定位措施处理。