展开查看
以下是引用手机用户20180917925288在2018-09-18 09:04:05的发言 >楼主

各位大神。

我的PLC扫描周期是20ms,有一段程序,大致意思是:当输入的值大于100的时候,计数器C0加1。

如果,输入值在两次扫描这段程序的中间时间段,出现了3次大于100的情况,那么计数器C0是加了3呢,还是不加呢?

在中间的这个时间段,由于程序尚未到该执行的时刻,因此:不加!