恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-20 18:56:07
9楼
黄工说的极是。
这种压接式dp插头,使用时间一长容易出现接触不良的问题。
与从站连接的dp插头我基本上都换接线式的了,这个是主站与触摸屏的通讯连接,平时也只是记录班产之类的应用,其它不经常需要设置。
我也是从dp通讯故障中走过来的,特别是瞬断的故障最烦人,以前一般都是重新做接头,总是不能彻底解决问题,后来就不修了,直接换新的DP头。问题解决。