回复:我的计算机用网线没法与S7-200SMART实现通讯

yuanquan12345

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2018-06-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-20 21:59:18

24楼

 S7-200 SMART CPU 支持商用MicroSD卡(支持容量为4G,8G,16G;2G和 32G容量不支持 ):可用于程序传输,CPU固件更新,恢复 CPU 出厂设置。
 注意:存储卡需要采用FAT32文件系统格式
使用 MicroSD 卡恢复 CPU 出厂设置
步骤一:
使用Windows 系统自带的记事本软件创建一个只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件,并将该文本文件的文件名修改为 “S7_JOB.S7S”,即可制作完成恢复出厂设置文件。使用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 MicroSD 卡中。注意文本文件的默认文件名后缀为“.txt”必须被修改成“.S7S”。
附: S7_JOB.rar(解压缩该文件后,请将S7_JOB.S7S 文件拷贝到空白的MicroSD卡中)

 

步骤二:
在 CPU 断电状态下插入 MicroSD 卡,给 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复 CPU 出厂设置。恢复出厂设置过程中,RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替点亮。

步骤三:
当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功,从 CPU 上取下存储卡。

步骤四:
“恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将 CPU IP 地址恢复为出厂默认设置,清空 CPU 程序块、数据库和系统块。