回复:一起因dp插头引起的通讯故障

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-21 11:19:51

12楼

展开查看
以下是引用唐山轧钢小电工在2018-09-21 11:01:25的发言 >11楼

上月单位大修,技改上了两台2000KW的西门子GH180,我给自动化提的要求就是“双通讯”,既有DP通讯,又有”模拟量给定“硬线连接。一种坏了,切换到另一种

有备无患,我曾经也做过这种事情,就是二台设备通过DP耦合器交换数据,有一次这个耦合器不能工作了,幸好有些备用点,将关键的一些数据通过硬接线方式输入。