除了兵版说的调整80的特性之外,你应该问问还有没有可能是也顺便调整了发电机的控制,发电机有个专门电压控制器和柴油机控制器,也有可能是调整的发电机的特性。440KW的电机用1050kva的发电机远远不够?为什么?我印象中,发电机考虑压降,考虑突加负载,这个1050kva应该余量不算小了吧!
精华帖版主置评:指出有问题的部分可能是在发电机,而不是电动机。这个思路更清淅。~by老兵