回复:并联12脉动系统使用X165/X166的困惑

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-21 18:14:59

3楼

展开查看
以下是引用ZD_JY在2018-09-20 19:25:24的发言 >1楼

另外如果只有两个装置,一个为主装置,一个为从装置,这个图片中的来自主站是不是就是主装置,而总线地址1是不是从装置,还是说主装置为总线地址1,从装置为总线地址2,因为在P51806中主装置为1,从装置为2,谢谢


p51806中设置的地址是不是和上面图片中的地址一致,如果12并联只有两个装置,一个主,一个从,P51806中分别怎么设置?一致搞不清楚,如果主装置中P51806=1,那么在上面图片中他是指当前主站或者总线地址1?谢谢


如果只有两个站,一主一从,并且,你的主的P51806=1,从的P51806=2,那么,“来自当前主站”是指从装置接受的来自地P51806=1的装置的数据。同时,对于从装置来说,R52700与R52701其实是同一组数据。都是来自主装置的P51814.

而对于主装置来说,接受的数据就都放在R52702开始的数据组中了。