回复:并联12脉动系统使用X165/X166的困惑

ZD_JY

  • 帖子

    1076
  • 精华

    8
  • 被关注

    92

论坛等级:至圣

注册时间:2016-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-09-22 14:19:33

7楼

展开查看
以下是引用小河水在2018-09-22 09:05:29的发言 >6楼

看了上面的发言,感觉对6RA80与6RA70的并口与串口功能没有很好的理解。

1:用网线的口是同相并联或12脉波工作时用,若只作主从控制的,可用串口,点对点通讯即可。上面所说的21  22是用于12脉波的,主从的装置都要设为6。在理解时千万不要把对象搞错了。

2:当然,用并口通讯也能实现主从控制。最好用串口,双绞线就能实现。

谢谢回复。12脉冲串并联通讯通过PEER TO PEER这个方式,测试过可以使用,并且有几台装置也是这样工作的。个人想多测试几种通讯的方式,所以有了上面的疑问。另外小河水坛友所说的主从的装置都要设为6是什么意思?没有明白