回复:cu320,故障复位问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-23 08:53:27

1楼

Fn可以复位所有故障。你说的Fn不能复位故障可能是下面两种原因吧。

1、故障本身仍然存在;按Fn复位后,立即又产生故障。

2、故障不在当前驱动对象。(看左右那两个小数点来分辨。)

此外,BOP20是可以带电插拔的。但是,如果你的运行操作(例如 停机)被定义在BOP20上了,拔出,将会引起CU故障,那就只能CU断电复位了。

(CU上又不是没有DI端子,引出来到柜门上。)


其实,BOP20太麻烦了。通常我不喜欢用它。

比较简单方便的方法是:

买一个带WiFi路由的小充电宝,一根短短的网线,插在X127上。笔记本用无线连接S120,使用STARTER查看、监控驱动,多方便呀。


关于BOP20操作,看官方视频把

BOP20操作