回复:关于6RA80的并口通讯

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-23 10:11:51

22楼

展开查看
以下是引用cooking110在2018-09-22 16:08:47的发言 >21楼

首先感谢河水大侠来本帖捧场。


1、对于您说的主从装置所对应的变压器接法问题,我和版主一样,也存有疑问;以我的实践经验,主装置所对应整流变是Y接还是角接,关系不大。


2、您提的PTP通讯,倒是一个思路,我正是想改变通讯链路的设计,改用PTP算哒,不走并口了。。当然,若时间来得及,我会测试下并口,看看30米的有效性。


3、西家传动发的帖子《6RA80装置12脉动串并联应用》写的比较细致,值得琢磨。

以下是引用小河水在2018-09-21 10:53:59的发言 >16楼:几年前用过6RA80,...

引用16楼详细内容:

几年前用过6RA80,而且是高电压930V,大电流2200A的,用于装置并联后再主从,谈点感受:

1:西门子的66RA80资料上说可用网口的来做,当时我做了好几次试验,但不能。还是回到西门了的资料上讲的并口,请按资料上说的做没有错。

2:6RA80用于主从(1:12脉波并联2:12脉波串联)一定要按说明书来,在6RA70里,对变压器的星、三角形抽头没有要求,但在6RA80在是有要求的。如12脉波并联,主机一定是三角形,从机为星形。在对参数设定方面,可按说明书来。

3:因并口用的是网线,整流柜在实际的安装中,也是排在一起的,这个矩离对于并口来说,是可以满足的。两柜之间也最多2米,在现场使用中还出报并口错误。

期待您的测试结果

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心