回复:市电单相220V转三相380V作为变频器的维修测试电源的可行性探讨

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-23 10:38:39

5楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-09-22 23:16:17的发言 >

话又说回来了,做这个电源的转换,你还用定制吗?自己用西门子的变频器G120即可实现单相变三相。提示,用三相变频器,输入可以用3个单相变压器220V/380做3并联共直流母线,即可实现更大的功率了。


K版!

这个成本也不低吧?3个变压器加一个20KW的G120没有过2W的成本是下不来吧?我定制一个220转380的变压器再去捡一个二十的老变频器回来作为直流母线可能性价比更加高?


听说220转380的变压器20KW的也就是8K左右。不知道按照你这个方法有没有什么优势?如果更加有优势的话那又是另外一种说法了!!

希望你继续跟进,我计划在下个月之前就把这个平台搭建起来,到时候一起分享结果给你!!


谢谢!!





定制220V单相变380V单相变压器,20kW,单相电源受得了嘛?这是第一;


第二,单向的380V整流后,带三相载能力有限的。满负荷时,会把直流母线电压拽低。这个要有思想准备的;


第三,变频器的输出如果不是电感负载,比如,其他负载,输出加正弦波滤波器是要考虑的,否则三相的电器容易被烧坏。这个是有实际教训的。


综上,不要以为这种应用可以少花钱就办到了。除非负载小,比如10kW以下,单相变三相可以省钱,可靠,满载。


总之,采用非动力电源作动力负载的驱动,本身就不合理,而且非动力电源容易过载。