定制220V单相变380V单相变压器,20kW,单相电源受得了嘛?这是第一;
第二,单向的380V整流后,带三相载能力有限的。满负荷时,会把直流母线电压拽低。这个要有思想准备的;
第三,变频器的输出如果不是电感负载,比如,其他负载,输出加正弦波滤波器是要考虑的,否则三相的电器容易被烧坏。这个是有实际教训的。
综上,不要以为这种应用可以少花钱就办到了。除非负载小,比如10kW以下,单相变三相可以省钱,可靠,满载。
总之,采用非动力电源作动力负载的驱动,本身就不合理,而且非动力电源容易过载。
K版!
你前面提到的使用单相220V输入变频器的G120即可单相变3相,这个应该是3相220V的吧?例如供电电压等级要求是3相400V的的变频器这个可以满足吗?
请填写推广理由: