回复:G120C带电机偶尔换向停顿1S

heluo

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2007-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-24 14:59:05

7楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-09-24 12:04:44的发言 >

有的变频器从正转到反转换时,正转速度降到0时会停一下然后再继续反转,这个我看大多数的变频器是可以通过参数来设置的,也就是

这个是其他品牌的产品不是G120

0:电机可反转

1:禁止电机反转

这两个功能是可以通过参数选择的,如果选择了1=禁止电机反转这个时候电机会停顿一下并且制动器也会闭合然后再次打开运行。不知道是不是这个问题?

如果选择的是0:电机可反转这个时候电机可以0速转换正反转,期间制动器不会闭合,电机也不会停顿(感觉不出来)

谢谢各位,那个ON_OFF1是常给1的,这个控制位没有发生变化,状态字的位2是电机没有跟随速度设定,实际就是控制信号没改变,电机停顿1S,然后继续运行,看到的停顿很明显,并不是每次都发生,而是偶尔发生一次,通过PN通讯控制变频器的正反转和速度。ON_OFF1是常给1,反转时提供Rev信号。