回复:FOR循环问题

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17143
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-24 16:04:39

8楼

你需要搞明白plc的扫描周期,for循环以及上升沿之间的周期关系。

plc扫描周期:plc真实的扫描一遍程序

for循环:plc的一个扫描周期内多次循环执行for next之间的程序,直到满足跳出循环的条件

上升沿:一个变量的上一个扫描周期为0,当前扫描周期为1.


所以你在一个for循环中用上升沿是错误的。

活到老,学到老!为了生活学习吧!