恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-24 17:32:18
15楼
目前可以操作的办法是:
一个11kW的单相变压器,AC220/AC380
然后,用G120或者是MM440(如果能采购到的话)7.5kW或11kW的三相380输入的变频器,输出还要加正弦波滤波器。
这样用,还不一定能做到满载输出呢。
关于如何用变频器做电源使用,我记得西门子有官方的文档做说明。
11KW的单相变压器,因为是单相,给变频器供电是缺相供电,这样应该效率太低吧?单相380,11KW带3相11KW的负载可以?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主